~Anek

Na końcach systemu energetycznego są stacje 110/15kV . Do poszczególnych pól stacji są przyłączane fotowoltaiki.
W razie awarii na stacji np na szynach 15kV , nie zadziała zabezpieczenie i nie wyłączy zabezpieczenie 15kV pola,
zabezpieczenie na stacji wyłącza całą stacje i wszystkie pola do których przyłączane sa fotowoltaiki.
Tak wyłaczane sa wszystkie fotowoltaiki. Na  stacji pracuje tylko transformator do którego musi być przyłączone źródło 
o dużej mocy żeby po usunięciu uszkodzenia na szynach , można było załączyć całą stacje, poszczególne fotowoltaiki 
po usunięciu awarii sa przyłączane do systemu. 
Fotowoltaiki sa i mogą być tylko dodatkiem do systemu , bo sa źródłami niestabilnymi, przyłączane
do sieci wiele kilometrów od stacji, ze względu na przekrój przewodów i odległość nie są w stanie
same podnieść system po awarii. 
I nie można tez np wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe i dać tylko np dwie elektrownie atomowe bardzo dużej mocy.
Bo tak to nie działa . Bo niestety ograniczeniem jest przekrój przewodów .Dlatego buduje się i są to linie
przesyłowe o napięciu 750kV , 400kV. dalej są linie 110kV.
Żeby zbudować system energetyczny musza to być żródła o bardzo wielkiej mocy ,zeby mogły w razie awarii
systemu podnieść go do pracy. Także żeby wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe, które są źródłami stabilnymi
można tylko je zastąpić elektrowniami atomowymi i tez w odpowiedniej ilości,
ze względu na ograniczenia jakim jest przekrój przewodu.
Jak były upalne dni, było duże obciążenie linii np 110kV , to pracownicy sprawdzali
zwisy przewodów i trzeba było wyłączać np linie 15kV , żeby odciążyć linie 110kV
W systemie energetycznym niestety ograniczeniem jest przekrój przewodów.
Dlatego system energetyczny można budować na dużej mocy źródłach i stabilnych, bo wtedy po awarii
można system podnieść. To nie jest tak ze sprawdza się tylko napięcie, ale wektory 
poszczególnych napięć źródeł muszą być zsynchronizowane ze sobą,
a forowoltaiki sa dodatkiem do systemu.
W tym wszystkim więc odgrywa taką samą rolę jak elektrownia linia energetyczna .
A budowa takiej linii to też jest bardzo duży koszt.

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.